You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session.You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.You switched accounts on another tab or window. Reload to refresh your session.Dismiss alert
Vorab wie immer ein DISCLAIMER: KEINE Haftung für Schäden / VORSICHT Strom ist gefährlich / Immer nur stromlos arbeiten / Hirn einschalten / ... Hier meine private Bastellösung :)
Setup ist wie folgt:
Wallbox ABL eMH2 mit RFID Leser 11kW 3 phasig angeschlossen
Protoss PE-11H als Übersetzer von RS485 zu RJ45 Ethernet
Wechselrichter Sungrow SG8.0RT mit WiNet-S LAN-Verbindung
Skoda Enyaq iV 50
Die größten Herrausforderung war die Kommunikation zwischen EVCC und der Wallbox ABL eMH2 (mit bis dahin aktivem RFID-Leser) per RS485 zum Laufen zu bekommen.
Chronologische Vorgehensweise mit Bilderdokumentation :)
XXX WALLBOX VERKABELN XXX
Wallbox komplett stromlos setzen und 1-2 Minuten warten !!!
Schraube per Sicherheitstorx unten am Gehäuse raus schrauben und Gehäuseabdeckung entfernen
Stromlosigkeit erneut prüfen, Schraube per Torx T20 entfernen und Abdeckung entfernen
Verrastungen lösen und Stromschutzabdeckung entfernen
Ethernetkabel CAT6 oder besser durch Öffnung führen
Ethernetstecker CAT6 oder besser montieren und in X2 Stecken
Bei X9 2 Stk. Jumper auf Pins setzen (um den 120 Ohm Abschlusswiderstand zu aktivieren)
Unteren RS485 Stecker von RFID-Leser entfernen
Stromzufuhr von RFID-Leser entfernen
Stromschutzabdeckung montieren
Abdeckung montieren
Gehäuseabdeckung montieren
Checken ob alles sicher ist und erst dann wieder den Strom zur Wallbox anschalten
Erneut prüfen ob irgendwo Strom anliegt wo keiner sein soll!!!
Bei ABL registrieren, die Software für den ABL CONFCAB = "ABL Config" downloaden (bei mir war es Version 2.0) und installieren
ABL CONFCAB in USB-Port stecken, Ethernetkabel zur Wallbox einstecken und Sotfware starten
XXX Wallbox eMH2 mit RFID-Leser umkonfigurieren XXX
Software auf Deutsch umschalten
"Einzelkonfiguration" auswählen
"Scan" drücken
Radio-Button "Standalone eMH2/3, eMC2/3" auswählen --> Ziel: die RFID-Leser Einstellungen erst sichern und dann zu entfernen)
Hacken "Erweiterte Konfiguration" setzen
Knopf "Hinterlegte User Liste anzeigen" drücken
"Download" drücken und Liste als CSV speichern um den Vorgang ggf. rückgängig zu machen Ohne alle RFID-Karten erneut einlesen zu müssen
RFID-Nummern einzeln anklicken und durch "ENTF"-Taste (bin mir nicht mehr 100%ig sicher welche Taste) löschen
Hacken bei "Zugangskontrolle über RFID" entfernen
Hacken bei "Lokales Lastmanagment" entfernen
Hacken bei "Erweiterte Konfiguration" entfernen
Radio-Button "Standalone eMH1" auswählen --> Ziel: die Wallbox auf eMH1 downgraden , da Sie ansonsten immer den RFID-Leser über RS485 sucht (downgrade kann wieder per Radio-Button Standalone eMH2/3, eMC2/3 rückgängig gemacht werden)
Software schließen
Ethnetkabel zur Wallbox entfernen
XXX Optional: RS485 to RJ45 Adapter bauen (oder den beim ABL CONFCAB mitgelieferten Adapter für nächste Abschnitte benutzen XXX
Altes Ethernetkabel CAT6 oder besser abschneiden
Adern freilegen
Adern beschriften
XXX Kommunikationsübersetzung RS485 zu RJ45 Ethernet - Installieren XXX
reacted with thumbs up emoji reacted with thumbs down emoji reacted with laugh emoji reacted with hooray emoji reacted with confused emoji reacted with heart emoji reacted with rocket emoji reacted with eyes emoji
-
Hallo liebe EVCCler,
Vorab wie immer ein DISCLAIMER:
KEINE Haftung für Schäden / VORSICHT Strom ist gefährlich / Immer nur stromlos arbeiten / Hirn einschalten / ...
Hier meine private Bastellösung :)
Setup ist wie folgt:
Die größten Herrausforderung war die Kommunikation zwischen EVCC und der Wallbox ABL eMH2 (mit bis dahin aktivem RFID-Leser) per RS485 zum Laufen zu bekommen.
Chronologische Vorgehensweise mit Bilderdokumentation :)
XXX WALLBOX VERKABELN XXX
XXX ABL CONFCAB XXX
z.B. https://www.elektroshopwagner.de/product_info.php?info=p266099&utm_campaign=froogle_266099&utm_source=froogle&utm_medium=CPC&utm_content=textanzeige&campaign=froogle&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw_-GxBhC1ARIsADGgDjtMLi8QJ_tGGxo7aKdtvwv_8SDLAb96bvGBiLNRa13eXhWz_iIoh78aAq7lEALw_wcB
XXX Wallbox eMH2 mit RFID-Leser umkonfigurieren XXX
XXX Optional: RS485 to RJ45 Adapter bauen (oder den beim ABL CONFCAB mitgelieferten Adapter für nächste Abschnitte benutzen XXX
XXX Kommunikationsübersetzung RS485 zu RJ45 Ethernet - Installieren XXX
Protoss PE11-H kaufen (Ca. 17 EUR + Porto)
z.B. https://de.aliexpress.com/item/4001114214155.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=272-267-0231&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&gclsrc=aw.ds&albagn=888888&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=de4001114214155&ds_e_product_merchant_id=106449708&ds_e_product_country=DE&ds_e_product_language=de&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=20701456946&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw_-GxBhC1ARIsADGgDju3j4anlzAu3eIHr1qyjZNkq9-e-Rabwl1FUE_v2TB3PXJHDrnriEgaAubwEALw_wcB&aff_fcid=5cabb1f4083d4301866572d5333ea906-1715025052744-05618-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=5cabb1f4083d4301866572d5333ea906-1715025052744-05618-UneMJZVf&terminal_id=28dc3a6a7f43469da2b610dd3f75ee27&afSmartRedirect=y
RS485 to RJ45 Adapter anschließen (Control A auf A+ / Control M auf GND / Control B auf B-)
Ethernetkabel zur Heimnetzwerk in RJ45 Eingang einstecken
Stromloses 220 V Kabel anschließen (VORSICHT: Strom ist gefährlich!!!)
220 V Kabel in Steckdose (VORSICHT: Strom ist gefährlich!!!)
XXX Kommunikationsübersetzung RS485 zu RJ45 Ethernet - Konfigurieren XXX
XXX SG8.0RT mit WiNet-S LAN-Verbindung - Installieren XXX
XXX EVCC XXX
https://docs.evcc.io/docs/installation
Hier exemplarisch meine EVCC mit entfernten persönlichen Daten:
evcc.yaml.txt
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions