Replies: 4 comments 4 replies
-
Hast du den ksem über die eigene ip direkt versucht einzubinden ? Könnte vielleicht auch gehen da bin ich nicht sicher. Üblicherweise fragt der plenticore den ksem über modbus ab und man bekommt sowohl die PV als auch die Grid Daten über den plenticore und dessen ip. So läuft es bei mir zumindest ohne Probleme. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Ich habe das Problem gefunden bzw. gelöst. Ich kann den KSEM nur über den Wechselrichter ansprechen. Wenn ich die IP des KSEM verwende klappt es nicht. Es ist also der Setup den Du auch hast. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo! Hast du mal geschaut ob Modbus im Energy Smart Meter aktiviert ist? Das musste ich erstmal machen - sonst ging es nicht. |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Aktiviere mal den TCP-Slave - dann sollte es gehen |
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
-
Hallo,
ich habe eine Frage bzgl. des Setups von EVCC. Installationsanleitung und Aufsetzen hat gut geklappt. Per Browser kann ich das EVCC-Dashboard aufrufen. Ich erhalte aber alle 10 Sekunden die folgende Fehlermeldung:
grid meter: read failed: read tcp 192.168.188.50:49840->192.168.188.60:502: wsarecv: Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen.
Der KSME ist mit einem Wechselrichter vom Typ "Kostal Plenticore 8.5" verbunden. Wo fange ich am besten mit der Fehlersuche an ?
Gruesse ... Arno
Beta Was this translation helpful? Give feedback.
All reactions